电动机的术语详解
EExp\EExd\EExde\EExe\EExnA\CEI/IEC各个代表的电动意义。国内通常所讲的术语防爆电机,防火电机,详解隔爆电机、电动增安电机是术语否都能用以上字母表示?如何可以用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示?详解
EExp:正压型;EExd:隔爆型EExde:隔爆增安型;
EExe:增安型;EExnA:无火花防爆型;CEI:IEC:国际电工委员会
防爆电机:电机的统称,指各种防爆标准的电动电机,包括各种防爆类型;
防火电机:flameproofmotor,术语电机的详解统称,没有具体的电动一种标准,我们一般认为防火电机也可以叫防爆电机;
隔爆电机:EExd
增安电机;EExe
隔爆电机(EExd)和增安电机(EExe)是术语最常用的2种类型防爆电机,EExd的详解应用环境区域比EExe更高。
2G、电动2D、术语2GD代表的详解意义。
2G表示表面气体高防护类别,2D表示表面粉尘高防护类别,2GD表示表面气体和粉尘高防护类别。其中G、D表示爆炸环境的类型:G(气体、蒸气或薄雾)和D(粉尘)
GroupI、IIB、IIC;其中I和IIB,IIC代表的意义。
Ⅰ类设备:用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备,能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。II类设备:工厂用电设备,用于能因爆炸环境而发生危险的其他场合的设备。
Ⅱ类设备进一步细分为:ⅡA类(丙烷);ⅡB类(乙烯);ⅡC类(氢气);Ⅱ类(所有气体),其中A表示气体环境为丙烷,B表示气体环境为乙烯,C类表示气体环境为氢气。
IIB和IIC是电气设备和气体的防爆级别
IIB代表最小点燃能量为60微焦
IIC代表最小点燃能量为20微焦
温度等级T3、T4、T5、T6意义。
电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组,使得对应的T1~T6组的电气设备的最高表面温度不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温度之间的关系如下所示。